olegTA 18.05.2006 23:51

Как защитится от молний?, проблемы с кабелем...
 
Подскажите,как можна защитить сеть от грозы? У нас выделенка и кабель идет от дома к дому через 9-й этаж. Соответственно во время грозы периодически вырубаются сетевухи, свичи и т.д. Может знает кто-то средство для решения проблемы. (Желательно из личного опыта)

KomatoZo 19.05.2006 09:21

Кабель с оплеткой.
Оплетку заземлить.
Свичи заземлить.
Сервера заземлить.
Компы заземлить.
Себя заземлить...
Все заземлить...

Just_Ice 19.05.2006 09:41

Однажды пришлось соединить 2 здания кабелем, тоже задумался про молниезащиту. Фирма насчитала за работу около $1000 (вместе с материалом, роутером, аппаратной стенкой) без защиты от молний. За гарантированную защиту от молний просили еще $1500 сверху (там какая-то аппаратура специальная нужна). Простым заземлением риск повреждения железа существенно снижается, но не ликвидируется. Немного поразмыслив, решил не переплачивать, пустил кабель пониже на несколько метров, на метр ниже другого кабеля, которому достаются все разряды.
А в принципе, можно над витой парой, на полметра-метр выше, натянуть обычный провод и пустить по нему небольшой ток - весь удар придется на него.

ysf 19.05.2006 09:59

Уважаемый, olegTA!
Собственно, для этого давно существуют специализированные защиты.
Представляют из себя порт под коннектор витой пары. Бывают в виде переходников с двумя мамами - вход и выход, а бывают и одной мамой и хвостом - делай что хочешь.
Эта конструкция ставиться с двух сторон воздушного кабеля и заземлсяется. Стоит копейки (не помню, но в зависимости от вида от 50 рублей, кажется, давно не смотрел...). При ударе молнии в худшем случае сгорает именно устройство! В сезон может сгореть много...
Удачи! :cool:
P.S. вспомнил,
вот тут даже схемка есть самопал делать http://www.nag.ru/goodies/manuals/gz/gz.html
а вот тут можно посмотреть, что в природе бывает http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&link=cat&cat=34&id=35

parla_ment 19.05.2006 10:49

Мы на стойки такие вещи ставим, но они конечно не дешевые

_http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PRM24
_http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PNETR5

Yraman 19.05.2006 11:10

Знакомые ребята уже 2 года тянут сетку по городу. Свыше 4000 подключений по локалке уже.
Ставят в дома 3сом - овские роутеры с грозозащитой и 3сом - овские карточки от них клиентам как обязательное условие безопасности оборудования клиента. Пока не вылетел ни один.
К сожалению дозвониться чтобы узнать точные модели не могу-они снова на объекте, не дозваниваюсь :(

nalapapam 19.05.2006 14:50

оффтоп:
Цитата:

KomatoZo:
Себя заземлить...
Все заземлить...
Это ты на что? на похороны намекаешь?

То что идет снаружи здания, (то что удаляется более 100 м от громоотводов) должно быть с грозозащитой абзательно.
Оборудование (роутеры, хабы и т.д.) должно питаться от нормально заземленных розеток.

Antilogic 19.05.2006 15:09

Сделай заземление на корпус компьютера. Посмотри на ixbt.com - там была статья по поводу заземления. Две части.

Venberg 19.05.2006 20:00

Solovjeff
На корпус можно заземлиться, если сам корпус заземлен. А так Вы подадите 110В на кабель.
Самое главное найти настоящую землю! НЕ НУЛШЕВУЮ ФАЗУ В РОЗЕТКЕ, А ИМЕННО ЗЕМЛЮ!
Обязательно, заземлить экран провода с двух сторон. Обязательно поставить грозозащиту с двух сторон и ее то же заземлить. Проверить что бы грозозащита была на все 4 пары, а не на две. Если только на две, то оставшиеся провода выкусить на кабеле втыкаемом на выход грозозащиты.

olegTA 19.05.2006 20:11

Согласен,что заземление необходимо. Вот только,как его сделать на 5-м этаже... :) Лично мне больше всего нравится предложение ysf. Единственно - чего б такого недорогого поставить. Спалил - и не жалко! Можно и спаять (огромное спасибо ysf за схему), но это конечно, если ничего не найду...

Antilogic 20.05.2006 09:23

Venberg, Экран провода следует заземлять только с одной стороны. Не буду вдаваться в подробности - почитайте ПУЭ.
А про заземление - так я вроде так и сказал, заземление, а не зануление ;)

ivahaev 21.05.2006 09:47

2All, к вопросам о заземлении, занулени и их отличиях - вот есть хорошая статья:
http://www.nag.ru/goodies/book/2ch4-2.html
И вообще этот сайт довольно полезный для строителей домовых сетей...

bloom 31.08.2006 00:52

Как защитить PC от грозы?
 
Есть локальная сеть, большой протяжности. Была гроза, из-за нее умер комп (мать, сетевая...), продал остатки, купил ноутбук. Теперь думаю, как защитить его от такой же беды, чтобы на 100%.
Мне предложили такие варианты:
1. Гроз. защита. Цена ~ 10$, сказали, что нужно заземление, никто не даёт гарантию.
2. WiFi. Цена ~ 100$, просто тыкнуть локалу в концентратор с WiFi и с него давать ноутбуку сеть по радио. Вроде бы 100%-й вариант, но потом кто-то сказал, что вполне возможна передача по тому же радио, импульса, который также выведет со строя какие-то элементы PC (я что-то смутно в такое верю, но вдруг).
Если кто-то знает еще варианты, помогите! ;)
P.S. Только что сказали о еще одной проблеме, перенапряжение в сети ел. питания. Как от этого себя защитить. :idontnow:

metrim 31.08.2006 02:18

Я по старинке стараюсь всю электронную байду просто вырубать. 100 пудовой гарантии ни что супротив грозы не даст.
ВайФай сейчас стоит помоему порядка 50 баксов.
Цитата:

bloom:
потом кто-то сказал, что вполне возможна передача по тому же радио, импульса, который также выведет со строя какие-то элементы PC
По моему фигня.

А ваабще молния два раза в одно место не бьёт. Так что ты можешь уже не париться и брать чо угодно.

parla_ment 31.08.2006 10:39

Цитата:

bloom
Есть локальная сеть, большой протяжности
Может оптикой решить вопрос?
(если на конце луча не один компьютер)
_http://imho.ws/showthread.php?p=1191912
здесь можно почитать

bloom 31.08.2006 12:30

parla_ment
не, сеть уже проведена, делать ничего другого уже никто не будет :(

Mg0 31.08.2006 12:47

bloom
ОЧЕНЬ рекомендую впредь пользоваться "Поиском"

Темы объединены. Устное замечание. :mad: