veschiy 31.05.2006 08:19

проблема с бесперебойником
 
ситуация такая: есть бесперебойный блок питания (к сожалению не удалось выяснить что за марка, паспорт давно потерян,написана только модель трансформатора), этот бесперебойник работает только от собственного аккумулятора, т.е. включаеш - ну он вроде как выдает напряжение, но при этом пищит и мигает как при пропадании сети.....
случилось так, что в него был включен неисправный блок питания компа..... по какой-то причине защита сетевого фильтра не сработала, зато сработала защита на бесперебойнике, он отрубился и теперь при включении не переключается на электросеть......
может кто-то сталкивался с такой неисправностью, или даст ссылку на схемы, описание бесперебойников, а то мы поковырялись вслепую, эффекта никакого, а переписывать схему с печатной платы как-то не особо........

Rubicon 31.05.2006 09:34

Проверь сетевой предохранитель, обычно он внутри сзади платы.

Clown 31.05.2006 09:40

veschiy

Здесь есть какие-то схемы и описания UPS'ов _http://www.saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm


Ещё: _http://ups-serv.chat.ru/documents.htm
_http://sanches.boom.ru/diagram.html

Дерзайте! :)

Yraman 31.05.2006 11:23

Если УСП не совсем древний, то скорее всего пронесло плавкую вставку на логике. Обычно это плоскозубая П-образная перемычка с волосковым плавким элементом, насмерть залитым пластиком.

Руками козу из него делать не рекомендую-были прецеденты с полным выгоранием контура трансформации при пуске.

Также сзади бывает кнопочка софтресета. Сбрасывает каскад входящей защиты на 0. На современных-еще и обнуляет "память" защиты, что бывает важно вс случае, если УПС работал некоторое время в прыгающей сети-может залочиться и перестать принимать сеть вообще.

veschiy 31.05.2006 19:05

вот, кажется определили модель: powercom model BNT-500A.......
никаких кнопок защиты нет, на плате стоят два запаяных предохранителя, но они на выход и тем более живые.