За месяц убито 18 блоков питания
Постоянно горят блоки питания.
Сетка на 10 компов, за месяц - 18 загубленных JNC, Fortex, Codegen, AOpen. Что только не пробовали... В вольтаже электросети - все норм. Недельку запитывались через стабилизатор 7 кВт +-3%... Сгорело 3 блока :( Чисто статистически - эта неделя была самой удачной :) И паралон под мать постелили (мать АСУС А7V600-X) - реально на одной машине таки пропали глюки при обращении к винту, видимо где-то каратило разводку на плате. Блоки не дымят, не плавятся... Просто тухнут и все... Причем тухнут как при перегрузе (на моей памяти - 2 погасания при запуске ФарКрай, 2 погасания при обращении к винту запросом типа "я ща с тебя скопирую гигов 20...") Если б не горели АОпены 350 Вт, я бы однозначно сказал, что дело - в блоках питания.... Но АОпен наводит на мысль, что дело в железе... Подозреваются Палитовская видяха ГыФорса 5200 "маде ин чайна" и Самсунговский винт 7200 с 2Мб кэша. Есть идеи ?! Еще варианты: Траблы с кнопками на корпусе (один юзер после того, как его блок накрылся, утверждал, что видел как после завершения работы ХР искрила кнопка корпуса). Но мои посредственные познания электрофизики все-таки подсказывают, что вариант не подходит. Тесты железа на всех блоках питания (как плохих так и хороших марок) показывают карастрофический перекос питания в сторону 12В (выдает 13,5) за счет потери вольтажа 3 и 5 (по пол-вольта нехватка). Эта проблема может возникать из-за железа ?! |
Цитата:
|
Нехватка на 5В - это следствие. Я причину пытаюсь найти. В железе.
|
попробуй болки от FSP (fsp350-60pn)
Если проблемма останется тогда надо смотреть что у тебя с зазаемлением ... Необходимо честное заземление а не зануление как могут тебе посоветовать умные электрики. |
Раскрутил разетки - так и есть...
За гипсокартоном идет только !2! провода от каждой разетки, а зажим на заземление даже не занулен. Он просто пустой. Ахи, охи и маты в адрес электромонтеров... |
А сильную нагрузку всё равно надо найти - отключай по-одному устройства в компе и смотри на значения напряжений.
|
Отключать устройства... Э... Не выйдет, пожалуй.
На компах из устройств А7V600-X (ASUS), Athlon XP Barton 2500+, GeForce5200 (Palit), DDR400MHz 256Mb (Samsung), HDD 40Gb 7200rpm (Samsung) u онбордные звукосетевухи. Отключить могу только винт :) |
Отключить можно всё - но тогда мерять тестером. Хотя в такой конфигурации вроде ничего криминального :rolleyes:
|
Цитата:
|
Цитата:
Mogut predpologit proveret zdanie na nalichie givnosti - pauchkov , tarakanov, murav'ev.... Chasto i gusto lubjat oni pogretsja v teplom meste :biggrin: Nu i korotjat vse chto mogno i ne mogno.... :beer: Best regards |
А может быть что в розетке не 50 Герц, а поменьше ? Проверить такое можете ? (движок на 220в + стробоскоп)
Но вообще-то при таких количествах есть подозрение что вам просто тотально не везет :) |
Ya poprobuju skromno pokopat w dannom naprawlenii:
- Kak ukazal uwajaemij crawler - chastota, 50Hz kak nominal. - W elektroseti est nekoe oborudowanie dajushie moshnie pomehi/nawodki, wozmojno induktiwnoe, oborudowanie dajushee rezkie kratkowremennie skachki/piki. |
Основываясь на маломальских познаниях в области импульсных БП, могу сказать что частота в сети ему по барабану!
А вот по повожу мощных потребителей в здании, дающих помехи по сети это наверно хорошая мысль! Мож у вас в подвале рентгеновская установка есть? И обязательно надо заземление провести, помехоподавляющие фильтры в блоках питания без заземления не работают! Стоит попробовать запитать пару компов через onlineUPS. И еще, данная конфигурация компа, не способна перегрузить даже 250вт блок питания! |
Ндя....
Забил за окном метровую арматурину, на нее заземлил.... При скручивании провода заземления от окна с проводом зазесления от разерок меня так шандарахнуло (1 комп был ключен), что я прозрел... Поставлю на ночь на всех 3ДМарк... Завтра пересчитаю количество горящих лампочек. |
ты получил 110 вольт те что были на корпусе при отсутсвии земли такое бывает
|
Цитата:
dr00py Почитай тему про заземление, пока всё остальное не сгорело. А перекос напряжения на всех компах, или только на тех, которые в локалке? Не заземлены все компы или только некоторые? Если не все, то зависит ли перекос от этого? |
Между прочим, если нет возможности протянуть заземление (честное) и сеть не шибко раскидистая, можно просто тщательно соединить между собой корпуса компов, а после этого уже озаботиться протаскиванием земли. Кстати, неравные потенциалы на компах в сети приводят либо к жутким помехам в сети, либо к выгораниям сетевых карточек.
|
Цитата:
|
Цитата:
|
| Часовой пояс GMT +4, время: 06:26. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.