quaker 22.12.2004 02:56

ИБП
 
интересует такой вопрос есть ли ИБП с небольшим разбросом пропускаемых входящих напряжений (апс и повермен как я посомтрел +-25%)
обьясняю фишка в чем
есть магазин в пушкине (город под питером)
как и в любом таком областном непонятно чем напряжение там скачет во всех направлениях
ситуация усугубляется тем что там кодеген
соответственно получается что - напруга падает скажем до 180 вольт ибп это пропускает а комп загибается - 1с падает касса не работает

нужно какой нить ибп с полосой пропускания 220 +-10(максимум 15)%

qwerty_oldd 22.12.2004 07:04

Помоему это бесполезно, официально вызывай аварийку от энергетиков, фиксируй в документе двухсторонним -акт и дальше по обстоятельствам, типа либо в суд либо к браткам. По ушам они ездить долго будут, нет возможности , а как штрафами запахнет или с директора 3-5 зарплаты удержат, так мигом все трансформаторы поменяют. Правда снимут то у кого то.....

dnoned 22.12.2004 09:52

Цитата:

напруга падает скажем до 180 вольт ибп это пропускает
По-моему на всех UPS-ах есть джампера для установки напряжения, при котором следует переключаться на питание от батарей (10%, 20% ..). Во-всяком случае это касается APC-ов. У тебя, видимо важнее время срабатывания Думаю любой из APC Smart-UPS подойдет

Mg0 22.12.2004 10:04

В свое время -- лет эдак 8 назад довелось пользовать девайс от APC, т.наз. "лайнер" -- это не УПС в привычном понимании слова, а просто стабилизатор. Так вот, я его тестировал у себя на даче -- в подмосковной деревне. Там по пятницам вечером было 160В, а ночью -- 250. И все время на выходе этого "лайнера" было 228-232В.
На Smart-UPS 1999 г. выпуска сзади есть конпочка -- "чувствительность". Ее нажатиями можно установить порог срабатывания по напряжению.

quaker 22.12.2004 17:10

к сожалению насчет чувствительности и всего проячего на офиц сайтах не написано сказано токо порог по входящему напрягу 220 +-25%

я вспомнил о такой фишке как онлайн упс
когда он два преобразования проделывает (те образно гря стабилизатор с батареей)

на выходе отклонения до +-3%
походу именно их и будем юзать

dnoned 22.12.2004 18:10

Если сумма в 500$ за один UPS не смущает, а также не волнует энергопотребление, то это действительно неплохой выход :)

DoVG 28.12.2004 04:35

У бесперебойников APC серии Smart есть встроенный AVR (регулятор напряжения), нижний пороговый уровень включения AVR можно установить на 208 вольт. В случае падения напряжения ниже порогового на выходе будет 220 или 230 (настраивается).

quaker 28.12.2004 12:28

а верхний пороговыйй уровень?

dnoned

все волнует но из двух зол надо выбирать меньшее

а скажем в пушкине судя по всему он меньше чем за месяц себя окупит

DoVG 31.12.2004 12:41

Верхний 250 и 260.

quaker 01.01.2005 22:57

DoVG

он програмно настраивается?
а то приперли нам тут недавно рс800 ихний там через программу мы понаустанавливали это - проверить правда возможности не было бо не скачет в офисе напряжение

DoVG 03.01.2005 14:47

Настраивается программно. Но есть еще кнопка сзади бесперебойника, она управляет "чувствительностью" бесперебойника.

quaker 03.01.2005 23:09

на этом rs я посмотрел - мельком правда - но там конопки не обнаружил

ip 04.01.2005 01:47

2 quaker

Привет, земляк! ;)

Я тоже живу в Пушкине, потому и купил себе APC Smart-750VA

http://www.imho.ws/showpost.php?p=721222&postcount=20

В зависимости от моделей, есть и кнопки на задней панели, и возможность ручной регулировки чувствительности к перепадам.
верх 253-265
низ 196-208
Чувствительность Hi/Med/Low

В моём доме нередко срабатывает AVR (регулятор напряжения) по коррекции повышенного или пониженного напряжения. Помогает.

ЗЫ IMHO онлайн это очень круто. Хотя, если фирма платит...

quaker 04.01.2005 23:27

ок ясно будем с ними развлекаться

зы должен огорчить я живу в питере в пушкине магазин токмо

Ilyazzz 27.06.2005 14:50

Добрый день, Господа!!!

Подниму старую и добрую тему ибо несколько вопросов подобного толка есть:
Дано UPS Sven PowerPro+ 500...типа Line-Interactive... =)
питание в доме фиговенькое - очч часто бывает 240-245В...иногда 220...так вот пока не дойдет до 240 с чем-то вольт AVR не включается и на выходе дает столько же как и на входе...после этого включается(я так подозреваю когда добирается до порога +10%(получается 242В)) работает минуты 3, а потом отключается обратно... =)
во время работы AVR на выходе висит всего лишь 198-208В... =)

понимаю коечно что UPS барахло, но есть пара вопросов:
1. реально ли понизить порог сработки AVR меньше +-10% от номинального напряжения(220В)?..
2. почему при работе AVR напруга на выходе UPS'а так мала?..нормально ли это:..
3. насколько все это дело смертельно для бытовой техники и компа?..какие нормативы по этому делу существуют(для UPS'ов)?.. =)

Всем заранее благодарен за помощь... =)))