Сервер Вин2003 и УПС смарт 1000
Собственно такая ситуация, есть новый сервер на котором стоит Вин2003 сервер к нему же подключен УПС смарт 1000. В ближайшее время на сервере будет крутится база данных, база должна работать круглые сутки, к серверу ночью подключен один пользователь который должен работать с этой базой. В ситуации когда ночью отключен свет настройки УПС позволяют отключить базу и завершить работу сервера..
Но вот такой вопрос а возможно ли сделать так что бы после включения света сервер стартовал полностью в автоматическом режиме т.е. без участия оператора нажимающего на кнопку. Просто сервер находится в одном месте а пользователь в другом и в серверной ему делать нечего... Если это вообще реально то точно укажу тип системы т.е. на базе к |
По идее комп может пробудится от момеда и сетевухи. зависит от матери и БИОСа.
И посмотри мануал к упсе. |
В БИОС надо включить фишку, что при пропадании питания и последующем появлении оного включать компьютер. Как точно называется - не помню, да и отличаться может.
Или на каждое утро поставить в БИОС включение компа :) Если сервер HP и есть iLO, то тоже можно организовать... Пиши подробнее. |
То что сервер не НР это точно, вообще сервер "красной" сборки, привезли из Москвы сказали работайте... точно двух процесорный ксеон 2,4 т.е. интель... чипсет с ходу не скажу завтра на работе буду смотреть. Сеть локальная выходов не имеет, модемов тоже....
|
мать из серии Intel Server Board SE7501CW2 какие еще данные нужны
|
Я вот ещё раз перечитал шапку и думаю. У тебя там только пользователь с сервером работает? Админов нету? В принципе, админу не трудно должно быть подойти и кнопку нажать :)
|
Днем вопросов нет, либо я, либо админ руками сеть и базу запустим, или на оборот, остановим... Проблемма, что ночью делать.. не будем же мы постоянно в серверной жить:( Вот и хотелось что бы сервер полностью на автомате работал... Все равно если что то случится надо будет самому приезжать на работу...
|
Имхо, самое лучшее тут решение - поставить помощнее упс, чтобы часов на 6, как минимум, хватало заряда, и сервер никогда не выключать. Хотя, руководство обычно трудно уговорить...
|
Вопрос на прямую: допустим пропало питание, сервер завершает работу, все отключилось, упсник тоже, через час питание появляется, есть ли упсники которые могут это дело увидеть и через тотже com порт послать сигнал на включение компа по типу модема?
|
Оно конечно лучшее, но не дешевое:( и потом техника уже есть, ее привезли и сказали работайте.... Как всегда проблеммы индейцов шерифа не волнуют... Вот и приходится... рожать из того что есть конфетку:)
|
Если пользователь подключен к серверу через Ethernet-овскую сетевую плату с поддержкой wakeup on LAN, то наверное, можно включать комп специальным сигналом по сети.
|
Для всех моделей не скажу, но к примеру по памяти для матерей Supermicro модельного ряда X6DA на матери есть перемычка Force-Power-ON которой определяется, будет ли система стартовать автоматически при восстановлении питания, или юзверь кнопку топтать должен.
Там же завсегда есть фишка для получения матерью сигнала Power Fault от БП системы. В паре с этими приблудами работает настройка БИОСа Power Loss Control, которая и определяет в принципе, как система отреагирует на появление питания, а именно Stay Off, Power On или Last State. В общем и целом именно подобные приблуды и позволяют настроить сервер на действия по провалу-восстановлению питания. И тогда нам в принципе все равно, как там УПС, активный или пассивный. Хотя старшие модели фирмы APC по моему имеют как интерфейс на COM-порт, так и софт, который позволяет серверу мониторить состояние УПСа и парковаться при заданных значениях разряда, а также функцию Logical Power On, которая при появлении питания не позволяет подать его сразу на выход, требуя предварительно восстановить рабочие емкости УПСа. Вот вроде и все..... |
у себя на рабочей станции настроил Smart-UPS SC 620, мол выключить компьютер и поставил галочку по завершениб выключить УПС... комп вырубается, но УПС арет лихоматом, т.е. выключился но не до конца...
Ладно это рабочая станция, сейчас собираемся брать сервер на Intel® Server Board SE7525GP2, ну и хотелось бы узнать какой к нему лучше взять бесперебойник, чтоб отключался нормально, а самое главное имел функцию которую описал Yraman - Logical Power On, чтоб сам включал питание по его появлению... |
Такие УПСы не включают питание на матери-мать с этим разбирается сама, при помощи описанных перемычек и настроек.
Эти УПСы просто при полном своем разряде не подают питание на свой выход, пока полностю не восстановятся при появлении питания. ОЧень многое дешевые модели просто выходят из строя при таких скачках, а их блок логики-это и есть УПС в принципе. А накой кстати УПС отключать при завершении работ? По уму он должен быть живее всех живых! На то и берется. И не орет он матом - ты отключил ему подачу тока извне, но мать свою дежурку от него берет, вот УПС и матюгается-его едят, но самого не кормят! |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
плоховато представляю алгоритм поведения ИБП: сервер настраиваем на включение при появлении питания вот все хорошо все работает, вот отключили питание, пошла разрядка, сервер вырубается, ИБП я так понял вырубаться не будет, то что он пищит, ладно вылечим отгрызанием пищалки (не впервой :)), но раз сервер настроен на включение при появлении питания он у нас нормально лежать будет, никуда не пойдет? Ну ладно предположил что раз мы его уложили по хорошему, не варворски же питание отобрали, то он выключиться нормально, вот значит питания нет около часа, ИБП попискивает у себя в уме (пищалку то мы ему отгрызли), тут, о боги, появилось электричество и что дальше :idontnow: дежурка то на мамке была, т.е. питание подавалось все это время во всю силу, и то что там за ИБП наконецто появилось питание серваку то не в домек!!! Вы меня извините, что тупой такой, но у нас в деревне такой техники нет а промахнуться при покупке не хочется, и сделать все по уму охота. |
По уму алгоритм таков
1 - мать настроена на автостарт по появлению питания. По-любому. 2 - при провале питла более определенного срока или по уровню разряда батарей, или по провалу вообще UPS должен перевести сервак в слип. У сервака отрубаем все возможности вэйкапа кроме порта УПСа. Экономим энергию и ждем. Ждать можем долго. 3 - при появлении питания UPS должен вывести вэйкапом сервак из слипа. 4 - ежли питла нет так долго, что батареи сели совсем, УПС удрыхнется. Сервер погаснет. Но при появлении питания УПС протестится и выдаст ток наружу, что сервак с радость. примет и заведется. В самом простом случае это так. У сурьезных моделей идет собственный софт, который позволяет разноообразить и расширить алгоритм выполняемых задач. У УПСов фирмы APC он называется PowerChute Smart-UPS Bundle, у остальных не знаю. Теоретически твой зверь с этим должен справиться. Практически месяца 4 назад возили вот это: _http://www.nix.ru/autocatalog/apc/34236138_34236.html я по его мануалу все настраивал. А ежли совсем лень париться, а денюжка есть, то и подобного зверя взять можно: _http://www.nix.ru/autocatalog/apc/UPS750apcSUA_XLI_14038.html скоро месяцев 7 стоит у клиента, и никто не жужжит.... ;) А пишшать УПС должен. Именно на этот радостный звук все сотрудники должны вспомнить сабые добрые слова об электриках и завершить работу. |