imho.ws |
![]() |
![]() |
![]() |
# 1 |
Junior Member
Регистрация: 11.02.2004
Адрес: Україна
Пол: Male
Сообщения: 176
![]() |
![]()
Подскажите,как можна защитить сеть от грозы? У нас выделенка и кабель идет от дома к дому через 9-й этаж. Соответственно во время грозы периодически вырубаются сетевухи, свичи и т.д. Может знает кто-то средство для решения проблемы. (Желательно из личного опыта)
__________________
Губит людей не пиво - губит людей вода! |
![]() |
![]() |
# 2 |
::VIP::
Регистрация: 14.05.2005
Сообщения: 939
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кабель с оплеткой.
Оплетку заземлить. Свичи заземлить. Сервера заземлить. Компы заземлить. Себя заземлить... Все заземлить...
__________________
"Поживем - увидим" - сказал слепой, больной СПИДом... Телепаты в отпуске. Все поголовно. Навсегда. И кому я что должен - всем простил. |
![]() |
![]() |
# 3 |
Member
Регистрация: 16.03.2005
Сообщения: 336
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Однажды пришлось соединить 2 здания кабелем, тоже задумался про молниезащиту. Фирма насчитала за работу около $1000 (вместе с материалом, роутером, аппаратной стенкой) без защиты от молний. За гарантированную защиту от молний просили еще $1500 сверху (там какая-то аппаратура специальная нужна). Простым заземлением риск повреждения железа существенно снижается, но не ликвидируется. Немного поразмыслив, решил не переплачивать, пустил кабель пониже на несколько метров, на метр ниже другого кабеля, которому достаются все разряды.
А в принципе, можно над витой парой, на полметра-метр выше, натянуть обычный провод и пустить по нему небольшой ток - весь удар придется на него. |
![]() |
![]() |
# 4 |
::VIP::
Карлсон в депрессии Регистрация: 12.10.2004
Сообщения: 3 804
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Уважаемый, olegTA!
Собственно, для этого давно существуют специализированные защиты. Представляют из себя порт под коннектор витой пары. Бывают в виде переходников с двумя мамами - вход и выход, а бывают и одной мамой и хвостом - делай что хочешь. Эта конструкция ставиться с двух сторон воздушного кабеля и заземлсяется. Стоит копейки (не помню, но в зависимости от вида от 50 рублей, кажется, давно не смотрел...). При ударе молнии в худшем случае сгорает именно устройство! В сезон может сгореть много... Удачи! ![]() P.S. вспомнил, вот тут даже схемка есть самопал делать http://www.nag.ru/goodies/manuals/gz/gz.html а вот тут можно посмотреть, что в природе бывает http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&link=cat&cat=34&id=35
__________________
56°51' N / 60°36' E Последний раз редактировалось ysf; 19.05.2006 в 10:07. |
![]() |
![]() |
# 6 |
::VIP::
Шустрый Поскребыш Регистрация: 06.11.2003
Адрес: Чебоксары
Сообщения: 1 213
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Знакомые ребята уже 2 года тянут сетку по городу. Свыше 4000 подключений по локалке уже.
Ставят в дома 3сом - овские роутеры с грозозащитой и 3сом - овские карточки от них клиентам как обязательное условие безопасности оборудования клиента. Пока не вылетел ни один. К сожалению дозвониться чтобы узнать точные модели не могу-они снова на объекте, не дозваниваюсь ![]()
__________________
Задрало чинить банкоматы. Роста по работе нет и не будет. Ищу новую работу, творчество в рамках тестов, диагностики и нового железа приветствуется ![]() |
![]() |
![]() |
# 7 | |
папаМОД
Регистрация: 14.09.2005
Сообщения: 1 967
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
оффтоп:
Цитата:
То что идет снаружи здания, (то что удаляется более 100 м от громоотводов) должно быть с грозозащитой абзательно. Оборудование (роутеры, хабы и т.д.) должно питаться от нормально заземленных розеток. |
|
![]() |
![]() |
# 8 |
Full Member
Регистрация: 17.07.2004
Пол: Male
Сообщения: 553
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сделай заземление на корпус компьютера. Посмотри на ixbt.com - там была статья по поводу заземления. Две части.
__________________
Именно то, как вы собираете, организуете и используете информацию, определяет, победите вы или проиграете. (c) Билл Гейтс |
![]() |
![]() |
# 9 |
Junior Member
Регистрация: 08.04.2003
Адрес: St.Petersburg
Сообщения: 56
![]() |
Solovjeff
На корпус можно заземлиться, если сам корпус заземлен. А так Вы подадите 110В на кабель. Самое главное найти настоящую землю! НЕ НУЛШЕВУЮ ФАЗУ В РОЗЕТКЕ, А ИМЕННО ЗЕМЛЮ! Обязательно, заземлить экран провода с двух сторон. Обязательно поставить грозозащиту с двух сторон и ее то же заземлить. Проверить что бы грозозащита была на все 4 пары, а не на две. Если только на две, то оставшиеся провода выкусить на кабеле втыкаемом на выход грозозащиты. |
![]() |
![]() |
# 10 |
Junior Member
Регистрация: 11.02.2004
Адрес: Україна
Пол: Male
Сообщения: 176
![]() |
Согласен,что заземление необходимо. Вот только,как его сделать на 5-м этаже...
![]()
__________________
Губит людей не пиво - губит людей вода! |
![]() |
![]() |
# 11 |
Full Member
Регистрация: 17.07.2004
Пол: Male
Сообщения: 553
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Venberg, Экран провода следует заземлять только с одной стороны. Не буду вдаваться в подробности - почитайте ПУЭ.
А про заземление - так я вроде так и сказал, заземление, а не зануление ![]()
__________________
Именно то, как вы собираете, организуете и используете информацию, определяет, победите вы или проиграете. (c) Билл Гейтс |
![]() |
![]() |
# 12 |
::VIP::
шайтан-башка Регистрация: 31.03.2003
Адрес: imho.ws
Тюменское отделение
Сообщения: 1 902
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2All, к вопросам о заземлении, занулени и их отличиях - вот есть хорошая статья:
http://www.nag.ru/goodies/book/2ch4-2.html И вообще этот сайт довольно полезный для строителей домовых сетей... |
![]() |
![]() |
# 13 |
первая жертва
Регистрация: 05.03.2002
Адрес: Украина, Киев [Черновцы]
Пол: Male
Сообщения: 772
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Есть локальная сеть, большой протяжности. Была гроза, из-за нее умер комп (мать, сетевая...), продал остатки, купил ноутбук. Теперь думаю, как защитить его от такой же беды, чтобы на 100%.
Мне предложили такие варианты: 1. Гроз. защита. Цена ~ 10$, сказали, что нужно заземление, никто не даёт гарантию. 2. WiFi. Цена ~ 100$, просто тыкнуть локалу в концентратор с WiFi и с него давать ноутбуку сеть по радио. Вроде бы 100%-й вариант, но потом кто-то сказал, что вполне возможна передача по тому же радио, импульса, который также выведет со строя какие-то элементы PC (я что-то смутно в такое верю, но вдруг). Если кто-то знает еще варианты, помогите! ![]() P.S. Только что сказали о еще одной проблеме, перенапряжение в сети ел. питания. Как от этого себя защитить. ![]() |
![]() |
![]() |
# 14 | |
Full Member
Регистрация: 02.10.2003
Пол: Male
Сообщения: 869
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я по старинке стараюсь всю электронную байду просто вырубать. 100 пудовой гарантии ни что супротив грозы не даст.
ВайФай сейчас стоит помоему порядка 50 баксов. Цитата:
А ваабще молния два раза в одно место не бьёт. Так что ты можешь уже не париться и брать чо угодно.
__________________
Если ты никого не боишься, значит ты самый страшный |
|
![]() |
![]() |
# 15 | |
Junior Member
Регистрация: 14.12.2003
Сообщения: 179
![]() ![]() |
Цитата:
(если на конце луча не один компьютер) _http://imho.ws/showthread.php?p=1191912 здесь можно почитать Последний раз редактировалось parla_ment; 31.08.2006 в 10:48. |
|
![]() |
Теги (метки) |
грозозащита, заземление |
|
|