opti ups 420 es недержит нагрузку

Проблема такая достался упс немного подожженный включался только от 12 вольтов , проблему устранил путем замены транзистора2СК2608 блока питания и заменой микрухи его драйвера , терь от 220 работает но при отключении сети просто вырубается ( также пускается на холодную на выходе 160 в при попытке посадить нагрузку ( лампа 25 ват)
тут же выкл , в чем дело непойму инвертор вроде рабочий силовой транс менял непомагает (
 