| imho.ws |
![]() |
|
|
|
# 1 |
|
Guest
Сообщения: n/a
|
За месяц убито 18 блоков питания
Постоянно горят блоки питания.
Сетка на 10 компов, за месяц - 18 загубленных JNC, Fortex, Codegen, AOpen. Что только не пробовали... В вольтаже электросети - все норм. Недельку запитывались через стабилизатор 7 кВт +-3%... Сгорело 3 блока Чисто статистически - эта неделя была самой удачной ![]() И паралон под мать постелили (мать АСУС А7V600-X) - реально на одной машине таки пропали глюки при обращении к винту, видимо где-то каратило разводку на плате. Блоки не дымят, не плавятся... Просто тухнут и все... Причем тухнут как при перегрузе (на моей памяти - 2 погасания при запуске ФарКрай, 2 погасания при обращении к винту запросом типа "я ща с тебя скопирую гигов 20...") Если б не горели АОпены 350 Вт, я бы однозначно сказал, что дело - в блоках питания.... Но АОпен наводит на мысль, что дело в железе... Подозреваются Палитовская видяха ГыФорса 5200 "маде ин чайна" и Самсунговский винт 7200 с 2Мб кэша. Есть идеи ?! Еще варианты: Траблы с кнопками на корпусе (один юзер после того, как его блок накрылся, утверждал, что видел как после завершения работы ХР искрила кнопка корпуса). Но мои посредственные познания электрофизики все-таки подсказывают, что вариант не подходит. Тесты железа на всех блоках питания (как плохих так и хороших марок) показывают карастрофический перекос питания в сторону 12В (выдает 13,5) за счет потери вольтажа 3 и 5 (по пол-вольта нехватка). Эта проблема может возникать из-за железа ?! |
|
|
# 2 | |
|
Junior Member
Регистрация: 28.09.2004
Сообщения: 83
![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
# 4 |
|
Опытный Садовод
Регистрация: 13.01.2004
Адрес: ту тот та том
Пол: Male
Сообщения: 298
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
попробуй болки от FSP (fsp350-60pn)
Если проблемма останется тогда надо смотреть что у тебя с зазаемлением ... Необходимо честное заземление а не зануление как могут тебе посоветовать умные электрики.
__________________
·..::[Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!!]::..· |
|
|
|
|
# 9 | |
|
::VIP::
Железная леди IMHO-Креатив 2006 Регистрация: 11.09.2003
Адрес: Helios-3
Пол: Female
Сообщения: 1 167
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
|
|
|
|
|
|
# 10 | |
|
Guest
Сообщения: n/a
|
Цитата:
Poprobuy kupit' v normalnom dealershipe (chto bi navernjaka ne poddelka). Mogut predpologit proveret zdanie na nalichie givnosti - pauchkov , tarakanov, murav'ev.... Chasto i gusto lubjat oni pogretsja v teplom meste Nu i korotjat vse chto mogno i ne mogno.... Best regards |
|
|
|
# 12 |
|
Administrator
Регистрация: 13.05.2002
Сообщения: 11 227
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ya poprobuju skromno pokopat w dannom naprawlenii:
- Kak ukazal uwajaemij crawler - chastota, 50Hz kak nominal. - W elektroseti est nekoe oborudowanie dajushie moshnie pomehi/nawodki, wozmojno induktiwnoe, oborudowanie dajushee rezkie kratkowremennie skachki/piki.
__________________
Осколки прошлого, как снег, закрутит ураган времён, В ушедший день для нас навек, обрушив мост, Оставив в наших душах след, тьма уплывёт за горизонт, И в чистом небе вспыхнет свет, свет новых звёзд. |
|
|
|
|
# 13 |
|
Junior Member
Регистрация: 14.04.2004
Сообщения: 66
![]() |
Основываясь на маломальских познаниях в области импульсных БП, могу сказать что частота в сети ему по барабану!
А вот по повожу мощных потребителей в здании, дающих помехи по сети это наверно хорошая мысль! Мож у вас в подвале рентгеновская установка есть? И обязательно надо заземление провести, помехоподавляющие фильтры в блоках питания без заземления не работают! Стоит попробовать запитать пару компов через onlineUPS. И еще, данная конфигурация компа, не способна перегрузить даже 250вт блок питания! |
|
|
|
|
# 14 |
|
Guest
Сообщения: n/a
|
Ндя....
Забил за окном метровую арматурину, на нее заземлил.... При скручивании провода заземления от окна с проводом зазесления от разерок меня так шандарахнуло (1 комп был ключен), что я прозрел... Поставлю на ночь на всех 3ДМарк... Завтра пересчитаю количество горящих лампочек. |
|
|
# 16 | |
|
::VIP::
Железная леди IMHO-Креатив 2006 Регистрация: 11.09.2003
Адрес: Helios-3
Пол: Female
Сообщения: 1 167
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
.dr00py Почитай тему про заземление, пока всё остальное не сгорело. А перекос напряжения на всех компах, или только на тех, которые в локалке? Не заземлены все компы или только некоторые? Если не все, то зависит ли перекос от этого? |
|
|
|
|
|
# 17 |
|
Котозавр
Регистрация: 15.04.2003
Адрес: Russia, Tomsk
Пол: Male
Сообщения: 1 339
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Между прочим, если нет возможности протянуть заземление (честное) и сеть не шибко раскидистая, можно просто тщательно соединить между собой корпуса компов, а после этого уже озаботиться протаскиванием земли. Кстати, неравные потенциалы на компах в сети приводят либо к жутким помехам в сети, либо к выгораниям сетевых карточек.
__________________
Паранойю у админов лечить нельзя, надо лишь следить, чтобы развивалась в нужном направлении |
|
|
|
|
# 19 | |
|
Опытный Садовод
Регистрация: 13.01.2004
Адрес: ту тот та том
Пол: Male
Сообщения: 298
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
__________________
·..::[Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!!]::..· |
|
|
|